新鄉市長城成套電器有限公司2024-11-13
施耐德接觸器不動作或動作不正常的原因可能有以下幾種12: 線圈控制線路斷路??梢詸z查接線端子是否有斷線或松脫現象,如有斷線更換相應導線,有松脫則緊固相應接線端子。 線圈損壞。用萬用表測線圈的電阻,如電阻為∞,則更換線圈。 熱繼電器動作后未復位。用萬用表電阻擋測熱繼電器的兩個常閉點之間的阻值如為∞,則按下熱繼電器的復位按鈕即可。 控制電源電壓與線圈電壓不符,線圈額定電壓比線路電壓高。換上適應控制線路電壓的線圈。 觸頭彈簧壓力或釋放彈簧壓力過大。調整彈簧壓力或更換彈簧。 按鈕觸頭或輔助觸頭接觸不良。清理觸頭或更換相應零件。 觸頭超行程過大。調整觸頭超程。 線圈電源電壓過低或波動過大。調整線圈電源電壓。 操作電源容量不足或發生斷線、接線錯誤及控制觸頭接觸不良。增加電源容量糾正接線,修理控制觸頭。 產品本身受損(如線圈斷線或燒毀,機械可動部分被卡住,轉軸生銹或歪斜等)。更換線圈,排除卡住故障,修理受損零件。 電源離接觸器太遠,連接導線太細,更換較粗的連接導線。
本回答由 新鄉市長城成套電器有限公司 提供
新鄉市長城成套電器有限公司
聯系人: 專屬咨詢顧問
手 機: ***
網 址: http://***