新鄉市長城成套電器有限公司2024-11-14
接觸器在斷電后鐵心不釋放,可以采取以下處理方法: 重新安裝接觸器:如果安裝不符合要求,或新接觸器鐵芯表面的防銹油未***干凈,可以重新安裝接觸器,使傾斜度不超過5°,或擦凈油污即可。 修整鐵芯:在接觸器的長期運行中,由于頻繁撞擊,鐵芯極面變形、“凸”型鐵芯中間磁極面上的間隙逐漸消失,因此線圈斷電后,鐵芯上有較大的剩磁,將動鐵芯粘附在靜鐵芯上??梢杂娩S刀仔細修整鐵芯接觸面,保持鐵芯中間磁極接觸面有不大于0.2毫米的防剩磁間隙。此外,將“凸”型鐵芯接觸面置于磨床上精磨光滑,使鐵芯中間磁極面低于兩邊磁極面0.15~0.2毫米,也可以防止出現這種故障。 清理油污和粉塵:如果鐵芯磁極面上的油污和粉塵過多,或動觸頭彈簧壓力過小,可以***油污即可。 調整彈簧壓力:如果彈簧接觸壓力太小,可以調整彈簧壓力,必要時換上新彈簧。 檢查控制線:如果控制線錯接,根據控制線圖糾正錯誤的連接位置即可。 檢查外部物體:如果是一些由于產品質量差而卡住,塑料外殼或托架的變形無法釋放,需要檢查接觸器內是否有外部物體落在支架里或其他外部物體落在接觸器內。 更換反應彈簧:如果反應彈簧損壞,需要更換反應彈簧。 需要注意的是,在處理接觸器在斷電后鐵心不釋放問題時,需要注意安全問題。首先,要確保接觸器已經斷電并處于安全狀態。其次,在進行維修時,需要使用合適的工具和材料,并遵循正確的操作流程。***,在處理完成后需要進行測試和調試,確保接觸器能夠正常工作并達到預期的性能指標。
本回答由 新鄉市長城成套電器有限公司 提供