深圳市萬安迪科技有限公司2024-11-13
氫氣檢測儀的報警閾值是根據相關安全標準和實際情況來設定的,具體如下: 一、報警閾值設定依據 氫氣檢測儀的報警閾值主要參考以下國家標準文件: 《GBT 50058-2014危險環境電力裝置設計規范》: 氫氣的下限(LEL)為4.00%Vol,即空氣中氫氣濃度達到4.00%時,遇明火就可能發生燃燒。 《GBT 50493-2019石油化工可燃氣體和有毒氣體檢測報警設計標準(正式版)》: 可燃氣體的一級報警設定值應小于或等于25%LEL。 可燃氣體的二級報警設定值應小于或等于50%LEL。 二、具體報警閾值 基于上述標準,氫氣檢測儀的報警閾值通常設定為: 一級報警值:小于或等于氫氣的下限(LEL)的25%,即4.00%Vol的25%,換算成百分比為1.00%Vol,或者換算成ppm值(假設空氣中氧氣含量為21%,則每1%Vol約等于10000ppm)為10000ppm。 二級報警值:小于或等于氫氣的下限(LEL)的50%,即4.00%Vol的50%,換算成百分比為2.00%Vol,或者換算成ppm值為20000ppm。 三、注意事項 氫氣檢測儀的報警閾值設定可能因具體應用場景、安全要求或設備型號而有所不同。因此,在使用氫氣檢測儀時,應參照相關安全標準和設備說明書來設定報警閾值。 氫氣檢測儀的報警閾值設定后,應定期進行檢查和校準,以確保其準確性和可靠性。 當氫氣檢測儀發出報警時,應立即采取相應的安全措施,如撤離人員、通風等,并檢查報警原因,確認是否存在氫氣泄漏等安全隱患。
本回答由 深圳市萬安迪科技有限公司 提供
深圳市萬安迪科技有限公司
聯系人: 曾偉榮
手 機: 17727549507
網 址: http://www.szwandi.cn/