負反饋調試。控制系統應滿足負反饋要求,因此,應將控制器、檢測變送和電動調節閥(包括閥門定位器)和被控對象一起考慮,并設置控制器的正、反作用。負反饋準則是控制系統開環總增益為正。設置好控制器正、反作用方式后,可在控制器測量端模擬輸入信號,使其增加或減小,觀測控制器輸出變化是否符合作用方式的要求,并檢查電動調節閥的動作方向是否正確,是否能夠使被控變量向減小方向變化。電動調節閥壓降檢查。電動調節閥壓降檢查在進行清水模擬調試時進行。在電動調節閥全行程運行過程中,檢查電動調節閥兩端壓降變化,是否有空化或閃蒸造成的噪聲發生,流量變化情況如何,是否符合所設計的流量特性等。響應時間檢查。一些控制系統對電動調節閥的響應時間有要求時,應檢查電動調節閥的響應時間。在控制器輸出信號改變時開始計時,到電動調節閥閥位到達穩態位置的63%所需的時間即為響應時間,其時間應滿足工藝生產過程的操作要求。杭州浙臨閥門有限公司致力于生產減溫減壓裝置,公司擁有各類加工設備60多套,專業焊接設備10余臺套,質量保證,如有需求,可以和我們聯系。