在電力傳輸與分配系統中,電纜導體連接點的電阻特性直接關系到電能傳輸的?、系統的穩定性以及設備的安全運行。因此,對于電纜導體連接點的電阻提出了明確而嚴格的要求,旨在確保連接點具備優異的導電性能與長期穩定性。 具體而言,電纜導體連接點的電阻應當盡可能小且保持長期穩定。這一要求旨在減少因連接點電阻過大而產生的熱量積累,進而避免熱效應對電纜絕緣層及周圍環境的潛在損害。同時,小且穩定的電阻值還能確保電能在傳輸過程中損耗更小,提高系統的整體效率。 為了量化這一要求,通常采用連接點電阻與相同長度、相同截面導體的電阻之間的比值作為評判標準。對于新安裝的電纜終端頭和中間接頭而言,這一比值應當嚴格控制在不大于1的范圍內。這意味著連接點的電阻應當接近甚至等同于同長度、同截面導體的電阻,從而確保電能傳輸的連續性和高效性。 而對于已經投入運行一段時間的電纜終端頭和中間接頭,由于環境因素、材料老化等因素的影響,連接點的電阻可能會略有增加。但即便如此,其電阻與相同條件下導體電阻的比值也不應超過1.2的限值。這一寬松的容差設定,既考慮了實際運行中的不確定性因素,又確保了連接點在長期運行中仍能保持相對較低的電阻值,以維持系統的穩定與安全。 電纜導體連接點的電阻要求不僅體現了對導電性能與穩定性的高度重視,也是保障電力系統高效、安全運行的重要措施之一。在電纜的設計、安裝及維護過程中,必須嚴格遵守相關標準與規范,確保連接點電阻滿足要求,從而為電力傳輸與分配提供堅實可靠的保障。